Q14.
水泵電流過大,其可能的原因為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q14
難易度分析
3 / 5
本題要求區分管路阻力變化對離心泵電流影響的物理機制。選項設計包含多種常見的系統阻力增加情境,這些情境在特定條件下會導致流量減少,而考生需判別這些變化是會減輕還是增加馬達負載,具備一定的邏輯辨析難度。
正確答案:④揚程過大
④ 揚程過大:揚程過大表示水泵需克服更高的系統阻力或提升高度,馬達必須輸出更大扭矩以維持運轉,導致運轉電流超過額定值。常見於管路配置不當或系統壓力設定過高。
錯誤選項解析
- ① 水過濾器半堵:水過濾器半堵會造成管路阻力增加、水流量減少,對於離心式水泵而言,流量降低時馬達負載反而減輕,電流會下降而非過大。
- ② 水流量太小:水流量太小通常代表水泵運行於低負載工况,離心泵的特性是流量越小、軸功率越低,因此電流會偏小,不會導致電流過大。
- ③ 水關斷閥未全開:水關斷閥未全開等同於節流作用,會限制管路流量,使水泵負載降低,運轉電流隨之下降,並非電流過大的原因。
Learning Tip
"本題核心考點為離心式水泵的負載特性:流量減少(如閥門節流、過濾器堵塞)會使電流下降,而揚程增加則使馬達負加重、電流上升。實務上需特別注意水泵額定揚程與系統實際需求是否匹配,避免因選型不當造成馬達過載跳脫或線圈過熱損壞。"
學員答題分佈
①水過濾器半堵0%
②水流量太小0%
③水關斷閥未全開0%
④揚程過大0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!