Q100.
冷卻水系統因結垢,會使高壓壓力升高,每升高1kg f/cm 2,會使冷凍能力下降
冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q100
難易度分析
2 / 5
此題要求精確辨識冷卻水系統結垢導致高壓上升時,對冷凍能力產生的特定百分比影響。由於選項皆為百分比數值,屬於對特定工程經驗法則的記憶考驗,需區分不同量級的數值差異。
正確答案:③7%
③ 7%:7% 為正確答案。依據冷凍空調實務經驗法則,冷卻水系統結垢會導致冷凝器散熱效率下降,使冷凝壓力(高壓)升高;每升高 1 kgf/cm²,壓縮機壓縮比增大,導致冷凍能力約下降 7%,同時耗電量增加。
錯誤選項解析
- ① 1%:1% 的下降幅度過於低估。冷卻水塔或冷凝器管壁結垢會顯著增加熱傳導熱阻,實際對冷凍能力的影響遠大於此數值。
- ② 14%:14% 的數值偏高,屬於過度誇大的估計。實務經驗與技術手冊指出,每升高 1 kgf/cm² 冷凝壓力對冷凍能力的影響約為 7%,而非此數值。
- ④ 21% 左右:21% 的數值嚴重偏高,不符合實際工程數據。此數值可能混淆了多個壓力單位升高後的累計效應,而非單一 1 kgf/cm² 升高的影響。
Learning Tip
"本題考點為冷卻水系統結垢對冷凍能力的影響。常考陷阱在於混淆不同百分比數值,需記住「每升高 1 kgf/cm² → 冷凍能力下降約 7%」此經驗法則。實務上應定期進行冷凝器管清洗與水質處理(如添加防垢劑、控制 pH 值),以維持熱交換效率並避免壓縮機因高壓過載而跳機。"
學員答題分佈
①1%0%
②14%0%
③7%0%
④21% 左右0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!