Q105.
安裝壓縮機時,下列哪些可以減少震動?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q105
難易度分析
4 / 5
此題要求同時判斷多項技術措施的正確性,涉及機械固定穩定性、隔震材料應用及管路結構設計等多重專業知識。此外,選項中包含關於流體力學與振動關係的干擾項,需具備精確的觀念才能完整選出所有正確答案。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 以螺栓固定在基座,並保持水平:以螺栓固定於基座並確保水平安裝,可使壓縮機運轉時的重心穩定,有效降低因不平衡產生的共振與位移。
- ② 以防震裝置在底座上:底座加裝防震橡膠墊或彈簧減震器等隔震裝置,能吸收壓縮機往復運動產生的機械振動能量,阻斷震動傳遞路徑。
- ③ 配管使用可繞性管:配管採用可撓性軟管或彎頭緩衝設計,可避免冷媒管路直接傳遞壓縮機的結構振動,同時吸收熱脹冷縮產生的應力。
錯誤選項解析
- ④ 減小吐出管的管徑:減小吐出管管徑會使冷媒流速增加、壓力脈動加劇,反而會增大管路振動與噪音。正確做法是依壓縮機容量選配適當管徑以維持合理流速。
Learning Tip
"本題考點為壓縮機防震對策的綜合應用。常見陷阱是誤以為縮小管徑可減少震動,實際上管徑縮小會提高流速,導致冷媒脈動與氣流噪音增加。實務上應同時考量機械固定、隔震材料與配管彈性三層防護,並注意防震墊需定期檢查是否老化龜裂。"
學員答題分佈
①以螺栓固定在基座,並保持水平0%
②以防震裝置在底座上0%
③配管使用可繞性管0%
④減小吐出管的管徑0%