Q14.
測量電纜線之絕緣電阻時,常加保護線,其目的在防止下列何種現象引起測試誤差?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電工儀表及工具使用 · Q14
難易度分析
3 / 5
本題考查對特定測量設備功能元件的精確定義,需能區分表面漏電與內部漏電及靜電電荷的物理差異,屬於要求專業知識精確度的概念辨析題。
正確答案:④電纜末端表面漏電流
④ 電纜末端表面漏電流:使用兆歐表測量電纜絕緣電阻時,電纜末端絕緣物表面可能因潮濕或污穢產生表面漏電流。加接保護線(Guard 端子)可將此表面漏電流直接導回電源端,使其不經過測量線圈,從而消除測試誤差。
錯誤選項解析
- ① 電纜靜電充電:電纜靜電充電是電纜導體在測量前可能殘留的靜電荷,應在測量前先進行放電處理,而非透過保護線來防止。保護線的功能與靜電充電無關。
- ② 儀表本身漏電:儀表本身漏電屬於兆歐表(絕緣電阻計)內部元件或接線絕緣劣化所致的問題,應透過定期儀表校驗確認其準確性,保護線無法解決儀表內部漏電。
- ③ 儀表本身絕緣不良:儀表本身絕緣不良是兆歐表外殼或接線端子絕緣劣化的缺陷,屬於儀表故障範疇,需送修或更換儀表,與加裝保護線的目的無關。
Learning Tip
"此類題型常考兆歐表三端子(L、E、G)的正確接法:L 接導體、E 接地、G(保護線)接絕緣表面以旁路表面漏電流。易混淆點在於將保護線與儀表校準或放電程序混為一談,實務上測量高阻值絕緣電阻時,若未接保護線,表面漏電流會使讀值偏低,造成誤判。"
學員答題分佈
①電纜靜電充電0%
②儀表本身漏電0%
③儀表本身絕緣不良0%
④電纜末端表面漏電流0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!