LONGEPASS
Q34.

電路供應放電管燈者,因中性線有第三諧波電流存在,下列哪些供電方式仍應計入?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 導線之選用及配置 · Q34

難易度分析

3 / 5

本題屬於複選題型,要求對多種供電系統的線路組成有精確掌握,且需區分具有中性線與不具中性線的系統差異,判定門檻較單一選擇題高。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 單相三線式:單相三線式包含兩條火線與一條中性線,當供應放電管燈(如螢光燈、HID燈)等非線性負載時,第三諧波電流會在中性線中疊加,可能導致中性線電流超過相線電流,故必須計入中性線容量校核。
  • ④ 三相四線式:三相四線式為Y結線附中性線系統,三相的第三諧波電流屬於零相序分量,會在中性線中向量相加而非抵消,當大量使用放電管燈時,中性線電流可能異常增大,必須納入導體容量計算與過電流保護考量。

錯誤選項解析

  • ① 單相二線式:單相二線式僅包含兩條導線(火線與回線),無獨立中性線配置,因此不存在第三諧波電流於中性線疊加的問題,無需計入中性線電流校驗。
  • ③ 三相三線式:三相三線式為Δ結線或無中性線的三相系統,因無中性線路徑,第三諧波電流無法以零相序分量形式流通,故不涉及中性線諧波電流疊加問題。
Learning Tip

"本題核心考點在於辨識哪些供電方式具有中性線。第三諧波(150Hz)為零相序諧波,僅在有中性線的系統(單相三線式、三相四線式)中會產生疊加效應。常見陷阱是誤以為三相系統中諧波會互相抵消——實際上基波(60Hz)的三相電流確實向量和為零,但第三諧波在三相中同相位,反而會在中性線累加。依據CNS 電線裝置標準及屋內線路裝置規則,當電路含大量氣體放電燈時,中性線導體截面積應考量諧波電流影響,必要時需加大中性線線徑或採用諧波抑制措施。"

學員答題分佈

①單相二線式0%
②單相三線式0%
③三相三線式0%
④三相四線式0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目