Q42.
金屬導線管以明管敷設時之固定及支撐,應符合下列哪些規定?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 導線管槽之選用及裝修 · Q42
難易度分析
4 / 5
本題屬於法規數值記憶型題目,且採複選形式,要求對多組精確的長度限制進行判定。選項中包含數值相近的干擾項,考生必須完全掌握不同情境下的固定間距標準才能正確作答。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 於每一個線盒、管匣、配電箱或其他導線管終端900 毫米內,應以護管鐵固定:依據用戶用電裝置規則及CNS 配線施工規範,金屬導線管於線盒、管匣、配電箱或導線管終端之900 毫米範圍內必須設置護管鐵(管夾)固定,以確保管路端點之機械強度與穩定性,防止因外力造成管路鬆脫或位移。
- ③ 金屬導線管每隔2 米內,應以護管鐵或其他有效方法支撐:金屬導線管採明管敷設時,管路中間支撐間距不得超過2 公尺,應使用護管鐵或其他有效支撐方法固定,此為防止管路因自重或導線牽引拉力產生下垂變形,確保整體管路系統之結構完整性。
錯誤選項解析
- ② 於每一個線盒、管匣、配電箱或其他導線管終端1000 毫米內,應以護管鐵固定:此選項所述之1000 毫米距離不符合法規要求,正確規定應為900 毫米內需以護管鐵固定。距離過大會降低管路端點之固定強度,易導致導線管晃動或接頭處鬆脫,影響配線安全。
- ④ 金屬導線管每隔3 米內,應以護管鐵或其他有效方法支撐:此選項所述之3 公尺支撐間距超過法規允許之最大值。正確規定為每隔2 公尺內需設置支撐。間距過大會造成管路撓度過大,長期使用可能導致管路變形或固定點失效。
Learning Tip
"本題核心考點為明管敷設之固定間距,常考陷阱在於混淆900 毫米(端點固定距離)與2 公尺(中間支撐間距)兩個數值。實務施工時需特別注意:端點固定(靠近線盒、配電箱處)要求更嚴格之900 毫米限制,而管路中間段則為2 公尺支撐間距。此類數值題為屋內線路裝修檢定之高频考點,務必熟記用戶用電裝置規則相關條文。"
學員答題分佈
①於每一個線盒、管匣、配電箱或其他導線管終端900 毫米內,應以護管鐵固定0%
②於每一個線盒、管匣、配電箱或其他導線管終端1000 毫米內,應以護管鐵固定0%
③金屬導線管每隔2 米內,應以護管鐵或其他有效方法支撐0%
④金屬導線管每隔3 米內,應以護管鐵或其他有效方法支撐0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!