Q1.

11.4kV 架空線路跨越一般道路時其離地面應有多少公尺以上?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 配電線路工程裝修 · Q1

難易度分析

2 / 5

本題屬於法規數值記憶型題目,要求考生精確區分不同電壓等級在跨越道路時的最低離地高度標準。由於選項中包含多個容易混淆的數值,需準確記憶特定條件下的法定數值才能正確作答。

正確答案:④5.6

④ 5.6:依據用戶用電設備裝置規則及屋內線路裝置規則,11.4kV 高壓架空線路跨越一般道路時,其導線最低點距地面應保持 5.6 公尺以上之安全距離,以確保大型車輛通行時之絕緣安全間距。

錯誤選項解析

  • ① 4.0:4.0 公尺為低壓架空線路跨越一般道路之最小離地距離標準,不適用於 11.4kV 高壓線路,此數值會造成安全距離不足。
  • ② 4.5:4.5 公尺通常用於低壓線路跨越鐵路或特殊路段之標準,對於 11.4kV 高壓架空線路而言仍不符合法規要求。
  • ③ 5.0:5.0 公尺為高壓線路跨越非道路區域(如田地、空地)之參考標準,但跨越一般道路時需考慮車輛通行安全,此數值仍不足。
Learning Tip

"此類題型常考架空線路安全距離之數值記憶。需特別區分低壓與高壓、跨越道路與非道路區域的不同標準。高壓(11.4kV)跨越一般道路為 5.6m、跨越鐵路為 6.5m;低壓跨越一般道路為 4.0m。實務上若安全距離不足,易發生閃絡事故或觸電危險,施工前務必依電業法相關規範確認。"

學員答題分佈

①4.00%
②4.50%
③5.00%
④5.60%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!