Q17.
高壓用電設備若有帶電部分露出者,其屬開放式裝置,設備應裝設於變電室內,或設置高度多少米以上之圍牆或圍籬加以隔離?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 配電線路工程裝修 · Q17
難易度分析
3 / 5
本題要求精確記憶法規中定義的特定數值,選項間的數值差異較小,需對相關法規條文有精準的掌握才能正確選出。
正確答案:③2.5
③ 2.5:依據用戶用電設備裝置規則,高壓用電設備之開放式裝置應裝設於變電室內,或設置高度2.5公尺以上之圍牆或圍籬隔離,以確保人員無法任意接近帶電部分。
錯誤選項解析
- ① 1.5:1.5公尺高度不足以防止人員無意間接觸高壓帶電部分,不符合用戶用電設備裝置規則對開放式高壓設備的安全隔離要求。
- ② 2:2公尺雖為一般圍籬常見高度,但針對高壓用電設備之開放式裝置,此高度仍無法充分確保防止人員攀爬或伸手觸及帶電導體。
- ④ 3:3公尺雖安全性更高,但法規規範之最低標準為2.5公尺,此選項超出法定要求而非正確答案。
Learning Tip
"此類題型常考高壓設備安全隔離距離與圍籬高度之法定標準。需特別區分低壓與高壓設備的隔離要求不同,且開放式裝置與密閉式裝置的設置規範亦有差異。實務上應牢記2.5公尺為高壓開放式設備圍籬之最低高度要求,此為屋內線路裝修丙級與乙級檢定之頻考重點。"
學員答題分佈
①1.50%
②20%
③2.50%
④30%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
高壓電氣設備如有活電部分露出者,其屬開放式裝置者,應裝於變電室內,或設置高度多少米以上之圍牆或圍籬加以隔離?
依據職業安全衛生設施規則規定,雇主使勞工於接近高壓電路或高壓電路支援物從事敷設、檢查修理、油漆等作業時,為防止勞工接觸高壓電路引起感電之危險,在距離頭上、身側及腳下多少公分以內之高壓電路者,應在該電路設置絕緣用防護裝備?
標稱電壓13.8kV 高壓用電設備之配線及保護於現場組裝者,其屋內場所暴露帶電部分,在空氣中相對地之最小間隔不得小於多少毫米?
依用戶用電設備裝置規則,高壓地下配線導線裝設於電桿時,應採用金屬導線管、硬質非金屬導線管或具有同等強度之導線管,且該導線管之高度由地面起算應為多少米以上?
標稱電壓23kV 高壓用電設備之配線及保護於現場組裝者,其屋內場所暴露帶電部分,在空氣中相對相之最小間隔不得小於多少毫米?