LONGEPASS
Q26.

高壓電容器隔離開關,應符合下列哪些規定?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電容器工程裝修 · Q26

難易度分析

3 / 5

本題屬於多選題型,要求對設備的功能定義與安全規範有精確掌握。考生必須能準確區分隔離功能與保護功能之差異,並分析多個法規條件的正確性,其認知複雜度高於單選題。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 作為隔離電容器或電容器組之電源:高壓電容器隔離開關的核心功能即為隔離電容器或電容器組之電源,確保維修人員進行檢修作業時能實現明確的電氣隔離,符合用電設備檢修安全規範。
  • ③ 應於啟斷位置時有明顯可見之間隙:隔離開關於啟斷位置時必須有明顯可見的空氣間隙,此為視覺確認隔離狀態的必要條件,確保作業人員能直接判斷電路已確實隔離,符合安全隔離距離之規範要求。
  • ④ 隔離或分段開關(未具啟斷額定電流能力者)應與負載啟斷開關有連鎖裝置或附有「有載之下不得開啟」等明顯之警告標識:未具啟斷額定電流能力的隔離或分段開關必須與負載啟斷開關設置連鎖裝置,或標示「有載之下不得開啟」警告標語,以防止帶載切離時產生電弧閃絡造成人員傷害。

錯誤選項解析

  • ② 具有自動跳脫且有適當容量的隔離開關:隔離開關的本質特性為不具備自動跳脫功能,其設計目的僅供隔離電源使用;若需過電流或短路保護,應另設置保護電驛與斷路器配合動作,而非依賴隔離開關本身。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分隔離開關與負載啟斷開關的功能差異。隔離開關僅供隔離電源、提供可見間隙,不具備滅弧能力,故不可帶載操作;若需帶載切離必須使用具備啟斷額定的開關設備。實務上常考陷阱為混淆「自動跳脫保護」與「隔離功能」,前者屬保護電驛與斷路器之職責,後者才是隔離開關的任務。此外,連鎖裝置與警告標識為防止誤操作的雙重防護機制,均為法規強制要求。"

學員答題分佈

①作為隔離電容器或電容器組之電源0%
②具有自動跳脫且有適當容量的隔離開關0%
③應於啟斷位置時有明顯可見之間隙0%
④隔離或分段開關(未具啟斷額定電流能力者)應與負載啟斷開關有連鎖裝置或附有「有載之下不得開啟」等明顯之警告標識0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!