Q38.
用戶電力電容器最理想的裝置位置,下列哪些錯誤?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電容器工程裝修 · Q38
難易度分析
4 / 5
本題屬於反向提問且為複選題,要求考生在多個選項中準確區分不同補償方式的效能差異,必須完整判別所有選項的正確性才能得分,增加了答題難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 主幹線匯流排上:將電力電容器安裝於主幹線匯流排屬於集中補償方式,雖可改善整體功率因數,但無法有效降低各分路的無效電流與線路損失,非最理想裝置位置。
- ② 各分路線上:裝設於各分路線上仍屬中段補償,無法達到就地補償的效果,電容器至用電設備間的線路仍會流過無效電流,造成額外的電壓降與功率損失。
- ③ 受電設備幹線上:受電設備幹線同樣非最佳位置,因幹線至個別設備間仍有距離,無法完全消除該段線路的無效電力傳輸損失。
錯誤選項解析
- ④ 接近各用電設備處:接近各用電設備處安裝電容器屬於個別補償(就地補償),可將無功電流限制在最小範圍,有效降低線路損失與電壓降,為電力電容器最理想的裝置位置。
Learning Tip
"本題考電力電容器補償方式的優劣比較。個別補償效果最佳但成本較高,集中補償成本低但改善效果有限。實務上需依負載特性與經濟效益綜合評估,常考陷阱為混淆「集中補償」與「就地補償」的適用情境。"
學員答題分佈
①主幹線匯流排上0%
②各分路線上0%
③受電設備幹線上0%
④接近各用電設備處0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!