LONGEPASS
Q30.

下列哪些電驛不宜在3ψ4W 11.4kV 多重接地配電系統中作為接地保護?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 配電盤、儀表工程裝修 · Q30

難易度分析

4 / 5

本題為多選題,要求分析多種電驛在特定配電系統中的適用性,需對不同保護電驛的偵測原理及其與系統接地方式的交互影響有精確掌握,認知負荷較高。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① CO:CO (Closed Object/Phase-to-Ground Overcurrent) 偵測的是相對地過電流,在多重接地系統中,由於系統接地點多,故障電流路徑複雜,容易因正常運作時的接地電流造成誤動作。
  • ② OV:OV (Over Voltage) 偵測過電壓,在多重接地系統中,系統中性點電位常因接地點多而變動,無法單純以過電壓保護作為主要的接地故障判別基準。
  • ③ UV:UV (Under Voltage) 偵測欠電壓,在多重接地系統中,欠電壓保護主要用於電壓穩定性考量,而非針對接地保護設計,不適合用於偵測接地故障。

錯誤選項解析

  • ④ LCO:LCO (Line Current Overcurrent) 偵測線路過電流,在多重接地系統中,線路過電流是衡量系統負載與短路故障的重要指標,可用於基本的保護協調。
Learning Tip

"在多重接地配電系統中,由於系統中性點與大地之間存在多個低阻抗路徑,接地電流會隨負載與系統狀態波動,因此傳統的對地過電流 (CO)、過電壓 (OV) 或欠電壓 (UV) 偵測容易產生誤判,實務上應優先考量相電流 (Line Current) 判斷短路故障。"

學員答題分佈

①CO0%
②OV0%
③UV0%
④LCO0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目