Q31.
下列哪些開關具有啟斷故障電流能力,且可在有載情形下操作?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 配電盤、儀表工程裝修 · Q31
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題,要求考生精確區分多種電氣開關的功能定義與操作限制,需全面判別各選項的正確性,增加了答題的複雜度與認知要求。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 負載啟斷開關(LBS):負載啟斷開關(LBS)內建滅弧室設計,可在有載情況下啟斷額定負載電流,並具備一定程度的故障電流啟斷能力,常用於配電系統的分區切換操作。
- ③ 真空斷路器(VCB):真空斷路器(VCB)利用真空作為絕緣與滅弧介質,具有優異的滅弧性能,能可靠啟斷短路故障電流,並可於有載狀態下頻繁操作。
- ④ 六氟化硫斷路器(GCB):六氟化硫斷路器(GCB)採用 SF₆ 氣體作為滅弧介質,其電負性特質可迅速冷卻並消滅電弧,具備強大的故障電流啟斷容量,廣泛應用於高壓配電系統。
錯誤選項解析
- ① 隔離開關(DS):隔離開關(DS)僅用於隔離電源與建立明顯斷點,不具備滅弧裝置,無法啟斷負載電流或故障電流,必須在無載狀態下操作。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分隔離開關(DS)與負載啟斷設備(LBS、斷路器)的功能差異。DS 僅供隔離用,嚴禁帶載操作;LBS 可啟斷負載電流但不適用於大短路電流;斷路器(VCB、GCB、OCB)則兼具過載與短路保護功能。實務上常考混淆點為 LBS 與 DS 的操作時機,須切記「有載操作必須使用具備滅弧能力的開關設備」。"
學員答題分佈
①隔離開關(DS)0%
②負載啟斷開關(LBS)0%
③真空斷路器(VCB)0%
④六氟化硫斷路器(GCB)0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!