Q25.
各類場所其他照明負載計算應符合下列哪些規定?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 照明工程裝修 · Q25
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題,要求考生精確區分多項不同照明設備的負載計算數值。由於選項中包含了高度相似的數值陷阱,且必須完整判定所有正確項才能得分,因此對記憶的精確度要求較高。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 供重責務型燈座用之出線口以每一出線口至少600 伏安計算:依據屋內線路裝置規則,供重責務型燈座使用之出線口,每一出線口應以至少 600 伏安計算負載容量,此為符合安全規範的標準值。
- ③ 供招牌廣告燈及造型照明用之出線口以至少600 伏安計算:招牌廣告燈及造型照明用出線口因負載特性較高,規範要求以至少 600 伏安計算,以確保線路容量足以承擔實際用電需求。
- ④ 供展示窗照明用出線口以每300 毫米水平距離至少200 伏安計算:展示窗照明因燈具排列密集,規範以每 300 毫米水平距離至少 200 伏安計算負載,此設計考量展示窗連續性照明設備的實際用電密度。
錯誤選項解析
- ① 供重責務型燈座用之出線口以每一出線口至少180 伏安計算:重責務型燈座出線口的負載計算應以每一出線口至少 600 伏安為準,而非 180 伏安。180 伏安通常適用於一般輕責務型燈座的計算基準,此選項混淆了兩種燈座類型的計算標準。
Learning Tip
"照明負載計算為屋內線路裝修常考重點,需牢記重責務型燈座 600 VA、招牌廣告燈 600 VA、展示窗每 300mm 為 200 VA三組關鍵數值。易混淆陷阱在於將重責務型與一般燈座(180 VA)的計算基準搞混,實務設計時若低估負載將導致過載跳脫或線路過熱之安全風險。"
學員答題分佈
①供重責務型燈座用之出線口以每一出線口至少180 伏安計算0%
②供重責務型燈座用之出線口以每一出線口至少600 伏安計算0%
③供招牌廣告燈及造型照明用之出線口以至少600 伏安計算0%
④供展示窗照明用出線口以每300 毫米水平距離至少200 伏安計算0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!