Q32.

開路電壓超過1000 伏特放電管燈系統二次側電路之裝設,下列哪些正確?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 照明工程裝修 · Q32

難易度分析

4 / 5

本題採取複選形式,要求對多項配線法規同時掌握。其中包含對特定數值限制的精確辨析,且需區分高壓二次側電路的特殊安裝要求,增加了認知負荷與判別難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 配線應採用金屬導線管或金屬被覆電纜:依據用戶用電設備裝置規則,開路電壓超過1000V之放電管燈二次側電路屬高壓特性,採用金屬導線管或金屬被覆電纜可提供機械保護與電磁遮蔽,防止絕緣擊穿與外部干擾。
  • ② 導線應採用有絕緣者:高電壓迴路中導線必須具備絕緣被覆,以承受放電管啟動時產生的高電壓應力,避免漏電或閃絡事故,符合屋內線路裝置規則對高壓配線之基本要求。
  • ③ 導線應避免過分曲折,以免損傷導線之絕緣:導線過度曲折會造成絕緣層應力集中與機械性損傷,尤其在高電壓環境下絕緣劣化易引發沿面放電,故配線應保持平順以維持絕緣完整性。

錯誤選項解析

  • ④ 以金屬導線管配裝單芯導線者,其長度不得超過8 米:錯誤在於長度限制數值不正確。依據規範,以金屬導線管配裝單芯導線時,其長度限制應為不超過6米而非8米,此規定旨在限制感應電壓與渦流效應造成的安全風險。
Learning Tip

"本題核心考點為放電管燈高壓二次側配線規範。常考陷阱包括:①金屬導線管裝設單芯導線時會因交流磁通產生渦流發熱,故有嚴格長度限制(6米);②勿將開路電壓與額定電壓混淆,此處以開路電壓1000V為判定高壓配線之基準;③實務上霓虹燈、廣告塔燈具常涉及此類規範,施工時須特別注意絕緣等級與金屬管路接地要求。"

學員答題分佈

①配線應採用金屬導線管或金屬被覆電纜0%
②導線應採用有絕緣者0%
③導線應避免過分曲折,以免損傷導線之絕緣0%
④以金屬導線管配裝單芯導線者,其長度不得超過8 米0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!