Q40.
額定容量2 馬力以下且300 伏特以下固定式電動機之操作器,得為安培額定不小於電動機滿載電流多少倍之一般型開關?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電動機工程裝修 · Q40
難易度分析
2 / 5
本題屬於對特定法規數值的精確記憶考查,需區分不同電氣設備之額定倍數標準,無複雜計算過程,只要掌握法規定義即可直接選出答案。
正確答案:②2
② 2:依據用戶用電設備裝置規則第 430 條規定,額定容量 2 馬力以下且 300 伏特以下之固定式電動機,其操作器得採用安培額定不小於電動機滿載電流 2 倍之一般型開關,以確保承受啟動電流之安全裕度。
錯誤選項解析
- ① 1:1 倍僅等於電動機滿載電流,無法承受電動機啟動瞬間的突入電流(Inrush Current),會導致開關接點熔接或過早損壞。
- ③ 3:3 倍雖高於法規最低要求,但此數值並非法規所訂定之標準倍數;實務上選用過大額定之開關可能導致過電流保護協調性不佳。
- ④ 4:4 倍遠超過法規要求之最小倍數,不僅造成設備成本浪費,且開關額定過大時,在異常情況下可能無法及時發揮保護遮斷功能。
Learning Tip
"本題核心考點為電動機操作器開關之額定選取,需牢記「2 HP 以下、300V 以下、2 倍 FLC」三要素。常見陷阱是與過載保護(115%~125% FLC)或分支電路導體容量(125% FLC)混淆,三者倍數不同,務必區分清楚。實務上若電動機超過此範圍,則須改用電動機專用開關或電磁開關器(Magnetic Starter)。"
學員答題分佈
①10%
②20%
③30%
④40%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!