Q31.
為讀取並計算輸入脈波信號,下列哪些輸入裝置不可以與可程式控制器之高速計數輸入模組連接?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 可程式控制器工程運用 · Q31
難易度分析
3 / 5
本題採取複選形式,要求考生必須全面區分類比信號、機械接點信號與高速脈波信號的本質差異,而非僅僅識別單一正確選項,增加了判別難度。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 熱電偶:熱電偶屬於溫度感測器,輸出為類比電壓信號(毫伏等級),用於溫度量測而非脈波計數,無法提供數位脈衝信號供高速計數模組判讀。
- ③ 極限開關:極限開關為機械式接點裝置,存在接點彈跳(Contact Bounce)現象且響應頻率低(通常僅數 Hz),無法滿足高速計數所需的kHz 等級計數頻率。
- ④ 按鈕開關:按鈕開關同樣為機械接點型輸入,除接點彈跳問題外,其人為操作頻率極低,完全不適用於需要快速脈波擷取的高速計數應用。
錯誤選項解析
- ② 編碼器:編碼器(Encoder)專門輸出方波脈衝信號,可精確反映轉速與位置,是高速計數模組的標準搭配輸入裝置,因此可以連接。
Learning Tip
"高速計數模組的核心要求是輸入信號必須具備高頻率脈波特性與穩定的上升/下降時間。僅有固態感測器(如光電編碼器、近接開關)能提供足夠的響應速度(通常需達 kHz 以上)。機械式接點因彈跳效應與低頻限制,僅適合一般低速 DI 輸入;而熱電偶、RTD等類比感測器則需搭配類比輸入模組,不可與數位計數模組混用。"
學員答題分佈
①熱電偶0%
②編碼器0%
③極限開關0%
④按鈕開關0%