LONGEPASS
Q36.

可程式控制器與Modbus 裝置做連接通訊時,通信傳送資料因考慮信號可能受外界干擾,下列哪些不是通訊協定所採取措施?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 可程式控制器工程運用 · Q36

難易度分析

4 / 5

本題採取複選形式,且題目要求辨識「非」抗干擾措施的選項,考生必須能精確區分通訊協定的定址、指令格式與錯誤校驗功能的本質差異,對概念的掌握度要求較高。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 必須加上Device Address:Device Address(裝置位址) 用於識別 Modbus 網路中的從站節點,屬於通訊尋址機制,與防止信號受外界干擾無關。
  • ③ 必須考慮Function Code:Function Code(功能碼) 用於指定主站對從站的操作類型(如讀取暫存器、寫入線圈等),屬於指令格式定義,不具備抗干擾功能。
  • ④ 資料長度(Bit)必須正確:資料長度(Bit) 屬於通訊幀格式的參數設定,用於確保雙方對資料位元數的認知一致,並非針對外界干擾所採取的防護措施。

錯誤選項解析

  • ② 必須做Error Check:Error Check(錯誤檢查) 如 CRC 或 LRC 校驗,正是 Modbus 通訊協定用來偵測傳輸過程中因電磁干擾導致資料錯誤的核心防護措施,因此屬於抗干擾手段。
Learning Tip

"本題考點在於區分 Modbus 通訊協定各欄位的功能目的。只有 錯誤檢查(CRC/LRC) 屬於抗干擾措施,其餘如裝置位址、功能碼、資料長度均為通訊格式與尋址所需。實務上,除了協定層的錯誤檢查外,還需搭配硬體層面的 遮蔽雙絞線接地、適當佈線遠離干擾源 及 終端電阻匹配 等做法,才能有效降低工業現場的電磁干擾影響。"

學員答題分佈

①必須加上Device Address0%
②必須做Error Check0%
③必須考慮Function Code0%
④資料長度(Bit)必須正確0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目