Q14.

比流器(CT)的主要作用可

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變頻器運用 · Q14

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎概念定義的考查,僅需掌握電氣元件的基本功能即可判定,選項間的區別明顯,不需複雜的推理過程。

正確答案:③擴大交流安培計測定範圍

③ 擴大交流安培計測定範圍:比流器利用 電磁感應原理 將一次側大電流按固定變流比(如 100/5A)降為二次側標準小電流,使一般安培計得以安全量測大電流迴路,達到擴大量測範圍之目的。

錯誤選項解析

  • ① 減少線路損失:比流器(CT) 的作用是將大電流按比例轉換為小電流供儀表測量,並非用於減少線路損失;線路損失主要取決於導體電阻與負載電流大小。
  • ② 增加線路壓降:比流器二次側設計為低阻抗迴路,正常運轉時壓降極小,其目的並非增加線路壓降;刻意增加壓降反而會造成量測誤差與設備過熱。
  • ④ 改變線路功率因數:功率因數由負載的 阻抗相位特性(電阻、電感、電容比例)決定,比流器僅進行電流變換,不改變線路的功率因數。
Learning Tip

"比流器(CT) 與 比壓器(PT) 為電工考試常考配對:CT 用於大電流→小電流變換(二次側額定 5A),PT 用於高電壓→低電壓變換(二次側額定 110V)。切記 CT 二次側 絕對不可開路,否則會感應出危險高電壓危及人員安全。"

學員答題分佈

①減少線路損失0%
②增加線路壓降0%
③擴大交流安培計測定範圍0%
④改變線路功率因數0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!