Q1.
進屋線為單相三線式,計得之負載大於10 千瓦或分路在六路以上者,其用戶總開關安培額定應不得低於多少安培?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 開關及保護設備裝修 · Q1
難易度分析
2 / 5
本題屬於法規數值記憶題,要求考生精確掌握特定用電條件下總開關額定電流的法定最低標準,需區分不同進屋線型式與負載條件對應的法定數值。
正確答案:④50
④ 50:依「用戶用電設備裝置規則」,單相三線式進屋線且計算負載大於 10 千瓦或分路在 六路以上者,用戶總開關之安培額定不得低於 50 安培,以確保過載保護與配線安全。
錯誤選項解析
- ① 20:20 安培額定過低,僅適用於小容量單相兩線式且分路數極少的簡易用電場合,無法滿足負載大於 10 千瓦或六路以上分路之安全運轉需求。
- ② 30:30 安培雖為一般住宅常見之總開關容量,但依「用戶用電設備裝置規則」規定,當負載超過 10 千瓦或分路達六路以上時,此容量仍低於法定最低標準。
- ③ 40:40 安培雖已具備一定裕度,然法規明定單相三線式進屋線於負載大於 10 千瓦或分路六路以上時,總開關額定不得低於 50 安培,故 40 安培仍不符合規範。
Learning Tip
"此題核心考點為用戶總開關容量選定與進屋線型式之對應關係。常考陷阱在於混淆「單相兩線式」與「單相三線式」的最低安培額定要求;實務上須注意:負載超過 10 千瓦或分路數達六路以上,即應升級至 50A 以上之總開關,不可僅憑經驗值選用 30A 或 40A。"
學員答題分佈
①200%
②300%
③400%
④500%