Q40.
下列哪些處所之接地屬第三種接地?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 接地工程裝修 · Q40
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題,要求考生必須精確區分多種接地類別的適用對象,且需對多個正確選項進行全面判別,對記憶精確度要求較高。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 低壓用電設備接地:低壓用電設備(對地電壓超過150V)依《用戶用電設備裝置規則》規定應實施第三種接地,接地電阻值須在10Ω以下,以防止絕緣劣化時發生感電危險。
- ② 內線系統接地:內線系統接地屬於第三種接地範圍,目的在於穩定系統電位並確保過電流保護裝置能正確動作,接地電阻同樣須符合10Ω以下之規範。
- ③ 變比器二次線接地:變比器(PT)二次線接地歸屬第三種接地,其作用為防止一次側高電壓竄入二次側低壓迴路,保障量測儀表與人員安全。
錯誤選項解析
- ④ 高壓用電設備接地:高壓用電設備接地應採用第一種接地而非第三種,其接地電阻要求更為嚴格(5Ω以下),此選項混淆了接地等級的分類標準。
Learning Tip
"本題核心考點為接地工程的分類標準。依台灣《用戶用電設備裝置規則》,接地分為四類:第一種(高壓設備)、第二種(變壓器中性線)、第三種(低壓設備及內線系統)、特別第三種(漏電斷路器配合使用)。常考陷阱在於將變比器二次線誤認為第二種接地,實際上變比器(PT)二次側接地屬於第三種;而高壓設備一律歸屬第一種接地,切勿混淆。"
學員答題分佈
①低壓用電設備接地0%
②內線系統接地0%
③變比器二次線接地0%
④高壓用電設備接地0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!