Q37.
下列哪些範圍之用戶用電設備工程應由依法登記執業之電機技師或相關專業技師辦理設計及監造?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 用電法規運用 · Q37
難易度分析
4 / 5
本題涉及多項法規精確數值的判定,且採取複選形式,要求考生必須對所有選項的正確性進行逐一核對。選項中設置了高度相似的數值陷阱與易混淆的專業概念,增加了分辨難度。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 契約容量在一百瓩以上百貨公司:依《電業法》及《用戶用電設備工程設計監造範圍》規定,契約容量在 100 瓩以上之百貨公司、旅館、醫院等公眾聚集場所,其用電設備工程依法應由電機技師辦理設計及監造,以確保公共安全。
- ④ 六層以上之建築物用電設備:依規定,六層以上建築物之用電設備工程因涉及較高的供電複雜度與消防避難安全考量,依法應由電機技師或相關專業技師辦理設計及監造。
錯誤選項解析
- ① 22,000 伏特以上電壓之電力設備:22,800 伏特(非 22,000 伏特)以上高壓用戶用電設備工程才需技師設計監造,此選項電壓數值與法規規定不符。正確的高壓門檻應為 22.8kV 等級以上。
- ③ 變壓器容量超過五百千伏安:法規規範之門檻並非以變壓器容量 500kVA 為判定基準,而是以契約容量(100 瓩以上)及建築物規模(六層以上)為條件。變壓器容量與是否需技師監造無直接關聯。
Learning Tip
"本題核心考點為技師設計監造範圍之判定條件。常考陷阱在於混淆「契約容量」與「變壓器容量」兩不同概念,且電壓等級應注意正確數值為 22.8kV 而非 22kV。實務上需特別記憶三大門檻:①契約容量 100kW 以上之特定場所、②六層以上建築物、③22.8kV 以上高壓設備,此為用電法規高頻考點。"
學員答題分佈
①22,000 伏特以上電壓之電力設備0%
②契約容量在一百瓩以上百貨公司0%
③變壓器容量超過五百千伏安0%
④六層以上之建築物用電設備0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!