LONGEPASS
Q4.

在CNS 中規定混凝土抗壓試驗標準試體為

泥水─粉刷 · 乙級 · 鋼筋混凝土構造 · Q4

難易度分析

2 / 5

本題考查對國家標準規範中特定數值之記憶程度,屬於基礎的定義記憶型題目。

正確答案:①15cmψ×30cm

① 15cmψ×30cm:依據 CNS 1170 規範,混凝土抗壓強度試驗之標準圓柱試體尺寸為 直徑15cm×高度30cm(高徑比2:1),此為國際通用之標準試體規格,可確保抗壓強度測試結果之準確性與可比性。

錯誤選項解析

  • ② l0cmψ×20cm:直徑10cm×高度20cm 屬於縮小尺寸試體,非 CNS 規定之標準試體。此尺寸僅用於特殊情況(如鑽心取樣受限時),其抗壓強度值需經尺寸修正,不可直接與標準試體結果比較。
  • ③ 15cmψ×25cm:直徑15cm×高度25cm 之高徑比為1.67:1,不符合標準2:1之規定。高徑比不足會導致圍束效應增大,使測得之抗壓強度高於實際值,影響結構安全評估。
  • ④ l0cmψ×30cm:直徑10cm×高度30cm 之高徑比為3:1,偏離標準比例。高徑比過大會使試體於抗壓試驗時產生挫屈效應,導致測得強度偏低,無法代表混凝土真實抗壓能力。
Learning Tip

"混凝土抗壓試驗之核心考點在於標準試體尺寸(15cmφ×30cm)與高徑比2:1的關係。常考陷阱為混淆直徑與高度數值,或將立方體試體(15cm×15cm×15cm)與圓柱試體混為一談。實務上若採用非標準尺寸試體,必須依 CNS 規範進行強度修正係數換算,否則將影響結構物安全評估。"

學員答題分佈

①15cmψ×30cm0%
②l0cmψ×20cm0%
③15cmψ×25cm0%
④l0cmψ×30cm0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目