Q120.
牆面粉刷工程的混凝土底地補平作業,補填厚度25mm 左右時,下列作業方法何者為最佳?
泥水─粉刷 · 乙級 · 粉刷作業 · Q120
難易度分析
3 / 5
此題要求考生掌握建築粉刷工程中關於補平厚度與分層施作的專業施工標準,需能區分不同厚度下最佳的工法以確保工程品質,屬於需精確記憶專業規範的考題。
正確答案:④分三次填補,再粉刷
④ 分三次填補,再粉刷:分三次填補符合泥水粉刷標準工法,每層厚度約8~9mm,可確保各層充分乾燥與層間附著,有效避免龜裂、空鼓等品質缺陷。
錯誤選項解析
- ① 不必先行補平,待粉刷時一次完成:一次完成粉刷會因單層厚度過大導致收縮裂縫與空鼓剝落,不符合粉刷工程分層施作原則。
- ② 先行填補,再粉刷:僅先行填補一次再粉刷,對於25mm的厚度而言單層過厚,仍易產生乾燥不均與龜裂問題。
- ③ 分兩次填補,再粉刷:分兩次填補雖優於單次施作,但25mm厚度分兩層後每層仍偏厚,附著力與平整度控制較難達到最佳效果。
Learning Tip
"本題考點為粉刷工程的分層施作原則。當底地補平厚度超過20mm時,應採多層薄塗方式施作,每層需待前層適度乾燥後再進行下一層,單層過厚會因水分蒸發不均導致收縮應力集中而產生裂縫。實務上25mm厚度以三度打底為最佳做法,兼顧結構穩定性與表面平整度。"
學員答題分佈
①不必先行補平,待粉刷時一次完成0%
②先行填補,再粉刷0%
③分兩次填補,再粉刷0%
④分三次填補,再粉刷0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!