Q11.
大理石施工留縫誤差超過標準,下列何者不是主要檢查項目
泥水─面材舖貼 · 乙級 · 自主檢查 · Q11
難易度分析
2 / 5
此題要求辨別特定施工誤差(留縫誤差)的直接成因與檢查重點。需區分「定位與尺寸精確度」相關的檢查項目,與「結構或底層厚度」相關的檢查項目。考生必須能準確判斷各施工步驟對最終面材接縫精度的影響程度,以排除不具直接關聯的干擾選項。
正確答案:③粉刷層厚度是否足夠
③ 粉刷層厚度是否足夠:粉刷層厚度主要影響牆面平整度與底層處理,與大理石留縫誤差無直接關聯,非此類問題的主要檢查項目。
錯誤選項解析
- ① 施工前放樣基準線是否核對無誤:施工前放樣基準線的核對直接影響大理石舖貼的定位精度,若基準線偏移會導致留縫不均,屬於必須檢查的項目。
- ② 放樣儀器如經緯儀等是否有儀器誤差或人為失誤:放樣儀器(如經緯儀、水準儀)的精度與操作正確性是確保尺寸放樣準確度的關鍵,儀器校驗不當會造成累積誤差,必須定期檢查。
- ④ 安裝大理石帷幕牆前宜再次量測尺寸是否合乎規範要求:安裝前再次量測尺寸是確認構件與現場條件吻合的必要程序,可有效避免留縫超差,屬於關鍵檢查步驟。
Learning Tip
"本題考點為大理石施工留縫誤差的成因分析。常考陷阱在於混淆「底層處理」與「面材定位」的檢查項目。放樣基準線、儀器精度及安裝前複測均直接影響留縫精度;而粉刷層厚度屬於底層平整度問題,與面材接縫誤差無直接因果關係。實務上應嚴格執行三檢制度(自檢、互檢、專檢)以確保施工品質。"
學員答題分佈
①施工前放樣基準線是否核對無誤0%
②放樣儀器如經緯儀等是否有儀器誤差或人為失誤0%
③粉刷層厚度是否足夠0%
④安裝大理石帷幕牆前宜再次量測尺寸是否合乎規範要求0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!