Q109.
下列有關無熔絲開關(NFB)的框架電流(AF)、跳脫電流(AT)與啟斷容量(IC)之敘述,何者正確?
電器修護 · 乙級 · 工作方法 · Q109
難易度分析
4 / 5
本題為多選題型,要求對三個不同的額定參數定義及其量級關係進行全面判別。由於需同時分析多個選項的正確性,且涉及參數間的比較邏輯,增加了推論複雜度。
正確答案 (複選):①, ②
- ① AF>AT:框架電流(AF) 代表開關本體所能承受的最大額定電流,而 跳脫電流(AT) 是實際設定使開關跳脫保護的電流值。基於設計安全裕度,AF 必須大於或等於 AT,以確保開關本體不會因跳脫電流而損壞。
- ② IC>AF:啟斷容量(IC) 是開關能夠安全切斷的最大故障電流(短路電流),其數值通常以 kA 為單位,遠大於框架電流 AF。這是因為短路電流可達數千安培,開關必須具備足夠的 啟斷能力 才能安全切斷故障迴路。
錯誤選項解析
- ③ AF<AT:此敘述錯誤。正確關係應為 AF ≥ AT,而非 AF < AT。若跳脫電流大於框架電流,表示保護動作電流已超過開關本體承受範圍,會導致設備燒毀,違反 低壓配線保護 的基本原則。
- ④ 電流超過AF 時,可復歸後重新使用:此敘述錯誤。當電流超過 跳脫電流(AT) 而非框架電流(AF) 時,NFB 才會跳脫保護。跳脫後需確認故障原因排除,並將操作桿 完全切至 OFF 位置後再重新合上,而非簡單復歸即可使用。
Learning Tip
"本題核心考點為 NFB 三大額定值之關係:IC(啟斷容量)≫ AF(框架電流)≥ AT(跳脫電流)。常考陷阱為混淆 AF 與 AT 的大小關係,或誤認跳脫後可直接復歸。實務上選擇 NFB 時,除確認 AF ≥ 負載電流 外,更需驗證 IC 大於該點預期短路電流,以符合 CNS 低壓開關規範。"
學員答題分佈
①AF>AT0%
②IC>AF0%
③AF<AT0%
④電流超過AF 時,可復歸後重新使用0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!