Q29.
日光燈閃爍不定係因為
電器修護 · 乙級 · 裝修及調整(照明類) · Q29
難易度分析
2 / 5
本題考查對日光燈各元件故障特徵的辨析能力,需能準確區分不同故障原因所導致的現象差異,屬於基礎概念應用題。
正確答案:③壽命將盡
③ 壽命將盡:日光燈管壽命將盡時,陰極燈絲的電子發射物質(鋇塗層)逐漸耗損,導致游離氣體放電不穩定,因而產生閃爍不定或兩端發亮的現象。此為日光燈老化的典型徵兆。
錯誤選項解析
- ① 點燈管短路:點燈管(啟動器)短路會導致日光燈完全無法點亮或持續亮燈但無法正常啟動,而非閃爍不定的現象。短路時電流直接旁路通過,燈管兩端陰極無法預熱至電子發射溫度。
- ② 安定器損壞:安定器損壞通常會造成日光燈完全不亮、發出異常聲響或燈管兩端發黑,而非閃爍不定。安定器功能為限制電流並提供啟動時的高壓脈衝,損壞時多為開路狀態。
- ④ 電壓過高:電壓過高會使日光燈亮度增加或縮短燈管壽命,但不會造成閃爍不定。閃爍現象主要與放電穩定度及啟動元件狀態有關,而非供電電壓偏高所致。
Learning Tip
"日光燈閃爍不定的常見原因依發生機率排序為:燈管壽命將盡(陰極老化) > 點燈管不良 > 燈腳接觸不良。實務檢修時應先更換點燈管測試,若仍閃爍則更換燈管;若更換新燈管後仍異常,才判定為安定器故障。注意區分:閃爍不定多為燈管或點燈管問題,完全不亮則多為安定器或線路開路。"
學員答題分佈
①點燈管短路0%
②安定器損壞0%
③壽命將盡0%
④電壓過高0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!