Q99.
用來取代R-22 用於冷氣機的冷媒為
電器修護 · 乙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q99
難易度分析
2 / 5
本題考查對不同冷媒應用領域的基礎記憶,僅需區分各類冷媒的對應設備即可得出結論,不涉及複雜的推論或跨概念整合。
正確答案:③R-410A
③ R-410A:R-410A 是由 R-32 與 R-125 各佔 50% 組成的近共沸混合冷媒,其操作壓力約為 R-22 的 1.6 倍,具有零臭氧破壞潛勢(ODP=0),為目前家用與商用冷氣機取代 R-22 的標準冷媒。
錯誤選項解析
- ① R-134a:R-134a 主要用於汽車空調與中溫冷凍設備,其蒸氣壓力與熱力學特性不適合直接取代家用冷氣機中的 R-22,且與傳統礦物油不相容。
- ② R-404A:R-404A 屬於低溫冷凍用冷媒,主要應用於商用冷凍櫃與冷藏設備,其沸點較低(約 -46.5°C),不適用於冷氣機的中高溫運轉條件。
- ④ R-600a:R-600a(異丁烷) 屬於碳氫類天然冷媒,主要用於小型家用冰箱,因其具高度可燃性(A3 安全等級),基於安全規範考量,不適用於冷氣機系統。
Learning Tip
"本題核心考點為R-22 替代冷媒的識別。R-22 因含氯會破壞臭氧層,依《蒙特婁議定書》已逐步淘汰。常見混淆:R-410A 用於冷氣、R-404A 用於低溫冷凍、R-134a 用於汽車空調、R-32 為新一代更低 GWP 的替代冷媒。實務上更換冷媒時,必須同步更換為對應的 POE 酯類油,因舊冷媒使用的礦物油與新冷媒不相容。"
學員答題分佈
①R-134a0%
②R-404A0%
③R-410A0%
④R-600a0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!