Q29.
電磁開關在過載時會跳脫是靠
工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q29
難易度分析
3 / 5
本題要求區分過載保護與短路保護的動作原理,並需辨析單一元件與完整保護系統之間的邏輯關係,包含具有干擾性的選項。
正確答案:③積熱電驛及線路裝置
③ 積熱電驛及線路裝置:積熱電驛及線路裝置共同構成過載保護系統,積熱電驛偵測過電流產生熱效應使雙金屬片動作,並透過線路裝置切斷電磁開關的保持迴路,達到跳脫保護目的。
錯誤選項解析
- ① 線路之裝置:線路之裝置僅提供電流路徑與基本保護功能,無法單獨完成過載跳脫動作,必須配合積熱電驛才能實現完整的過載保護。
- ② 積熱電驛:積熱電驛雖為過載保護的核心元件,利用雙金屬片受熱彎曲原理動作,但仍需依賴線路裝置形成完整保護迴路,單獨提及並不完整。
- ④ 電磁跳脫:電磁跳脫屬於瞬時動作機制,主要用於短路保護而非過載保護;過載保護依靠的是積熱電驛的延時熱效應特性。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分過載保護與短路保護的動作原理差異。積熱電驛具有反延時特性(電流越大動作越快),適合過載保護;而電磁跳脫為瞬時動作,用於短路保護。實務上常混淆兩者,需牢記過載靠熱、短路靠磁的口訣。"
學員答題分佈
①線路之裝置0%
②積熱電驛0%
③積熱電驛及線路裝置0%
④電磁跳脫0%