Q140.
使用CT 時,下列哪些正確?
工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q140
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求考生必須全面判別各個選項的對錯。題目不僅要求掌握比流器的核心電氣特性,還涉及對安裝標準(如導線規格與顏色)之細節記憶,且選項中包含易混淆的對立概念,增加了判斷難度。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 負擔(VA)是否足夠:CT 的額定負擔(VA)必須大於實際連接儀表與配線的總消耗容量,若負擔不足會導致比誤差與角誤差增大,影響量測精度與電驛動作正確性。
- ④ 二次側要做接地:CT 二次側必須實施接地,目的在於防止一次側高電壓因絕緣劣化竄入二次側迴路,確保人員安全與儀表設備不受高電壓損壞,符合 CNS 電氣安全規範。
錯誤選項解析
- ① 二次側不能短路:CT(比流器)二次側絕對禁止的是開路而非短路;二次側開路時會感應出危險高電壓,可能造成設備損壞與人員觸電,短路反而是安全的狀態。
- ③ 二次側通常使用1.25mm 2 綠色導線來配線:CT 二次側配線應使用截面積至少 2.0mm² 的導線以確保足夠的電流容量與機械強度,且綠色導線依 CNS 規定專用於接地線,不可作為 CT 二次迴路配線使用。
Learning Tip
"CT 使用核心考點:牢記「CT 二次側怕開路、PT 二次側怕短路」的相反特性,此為最常混淆的陷阱題。實務上需確認三要素:二次側接地、負擔容量足夠、端子鎖緊防止開路。綠色線僅能用於接地,不可用於 CT 二次側信號配線。"
學員答題分佈
①二次側不能短路0%
②負擔(VA)是否足夠0%
③二次側通常使用1.25mm 2 綠色導線來配線0%
④二次側要做接地0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!