Q142.
欲做為變壓器絕緣油的條件為
工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q142
難易度分析
3 / 5
本題採取複選形式,要求考生能精準分辨多項物理性質的正確要求,且選項中設計了方向性的干擾項,增加了判別難度。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 化學性質要安定,不易變質:化學性質安定是絕緣油的核心要求,可避免長期運行中因氧化或分解導致絕緣性能下降,延長使用壽命。
- ④ 比重輕、黏度低:比重輕有利於油的自然對流循環,黏度低則提升散熱效率,兩者皆為變壓器冷卻與絕緣的關鍵條件。
錯誤選項解析
- ① 燃點要低:變壓器絕緣油的燃點應高而非低,高燃點可防止高溫運行時發生火災危險,確保設備安全。
- ② 凝固點要高:凝固點應低而非高,低凝固點能確保絕緣油在低溫環境下仍保持流動性,維持散熱與絕緣功能。
Learning Tip
"本題常考絕緣油物理特性的正反向混淆,切記「燃點要高、凝固點要低」與選項敘述相反。實務上變壓器絕緣油需定期進行耐壓試驗與酸價檢測,以確認其絕緣與化學安定性仍符合 CNS 標準。"
學員答題分佈
①燃點要低0%
②凝固點要高0%
③化學性質要安定,不易變質0%
④比重輕、黏度低0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!