Q58.
在高壓受電盤中,主斷路器與隔離開關之操作順序為
工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q58
難易度分析
2 / 5
本題旨在測試對高壓電氣設備基本操作安全順序的掌握程度,屬於基礎概念的應用,無需複雜的推理過程。
正確答案:①接通線路時,先投入隔離開關
① 接通線路時,先投入隔離開關:隔離開關不具備滅弧能力,僅用於建立明顯的斷路間隙。接通線路時先投入隔離開關,可確保在無負載電流下完成隔離點的閉合,符合先隔斷後通斷的高壓操作安全程序。
錯誤選項解析
- ② 接通線路時,先投入主斷路器:若先投入主斷路器,此時隔離開關尚未閉合,斷路器將無法建立完整的供電迴路。正確順序應為先閉合隔離開關建立通路,再操作斷路器進行負載投切。
- ③ 切斷電源時,先拉開隔離開關:切斷電源時若先拉開隔離開關,因隔離開關無滅弧裝置,會產生危險的電弧閃絡。正確順序應先由主斷路器切斷負載電流,確認無電流後再拉開隔離開關。
- ④ 兩者同時操作:隔離開關與主斷路器嚴禁同時操作。兩者必須遵循嚴格的順序:送電時「先隔離開關、後斷路器」;停電時「先斷路器、後隔離開關」,以確保人員與設備安全。
Learning Tip
"高壓開關操作順序為工業配線乙丙級檢定常考題型。核心口訣為「送電先隔後斷,停電先斷後隔」。隔離開關僅供隔離用,絕對禁止帶負載操作;斷路器具備滅弧能力,負責實際的电流通斷。實務上必須確認斷路器已確實斷開後,方可操作隔離開關,否則將引發嚴重工安事故。"
學員答題分佈
①接通線路時,先投入隔離開關0%
②接通線路時,先投入主斷路器0%
③切斷電源時,先拉開隔離開關0%
④兩者同時操作0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!