Q120.
對於LBS 負載開關,下列哪些正確?
工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q120
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求受測者必須精確區分不同類別電流的啟斷能力,且需對設備的功能限制有完整掌握,因此增加了判斷難度。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 可啟斷負載電流:LBS 負載開關的主要功能是啟斷正常的負載電流,其滅弧裝置設計可安全切斷額定範圍內的負載電流。
- ③ 可啟斷其額定電流內之過載電流:LBS可啟斷其額定電流範圍內的過載電流,此為其設計規範內的保護能力,但超出額定範圍則需依賴其他保護設備。
錯誤選項解析
- ① 可啟斷短路電流:LBS 負載開關不具備啟斷短路電流的能力,短路電流必須由斷路器(CB)或熔絲來切斷,否則會造成開關損毀。
- ④ 可啟斷短路及負載電流:LBS僅能啟斷負載電流,無法啟斷短路電流,此選項將兩者混淆,正確做法是 LBS 需搭配高壓熔絲或斷路器共同保護。
Learning Tip
"本題核心考點為LBS 負載開關與斷路器的功能區別。常見陷阱是誤以為 LBS 能切斷短路電流,實際上 LBS 僅負責負載電流與額定過載電流的啟斷,短路保護必須依賴斷路器或熔絲。實務上,高壓受配電盤中 LBS 常與限流熔絲組合使用,操作人員需清楚各設備的保護分工,避免誤操作導致設備故障或安全事故。"
學員答題分佈
①可啟斷短路電流0%
②可啟斷負載電流0%
③可啟斷其額定電流內之過載電流0%
④可啟斷短路及負載電流0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!