Q49.
比流器是低導磁鐵心之一種變壓器,因此二次側不可
工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q49
難易度分析
3 / 5
考查比流器(CT)與比壓器(PT)在操作禁忌上的對立概念,且選項中包含容易與一般電路常識混淆的干擾項。
正確答案:③開路
③ 開路:比流器二次側開路會使一次側電流全部成為激磁電流,導致鐵心飽和並在二次側感應出數千伏特的危險高電壓,可能擊穿絕緣並危及人員安全,故絕對禁止開路。
錯誤選項解析
- ① 接電容器:接電容器並非比流器二次側的絕對禁忌。電容器在特定電路中可用於功率因數補償或濾波,此選項與比流器核心安全風險無關。
- ② 短路:比流器二次側必須短路而非禁止短路。當比流器停用或拆除儀表時,二次側應先行短接,以避免感應出危險高電壓,此為標準安全操作程序。
- ④ 接電流表:接電流表是比流器的正常用途。比流器將大電流按比例轉換為小電流(通常為5A),供電流表量測,電流表本身的低阻抗特性可確保二次側維持近似短路狀態。
Learning Tip
"比流器(CT)與比壓器(PT)的操作禁忌恰好相反:CT二次側不可開路(應保持短路),PT二次側不可短路(應保持開路或接高阻抗負載)。此為工業配線檢定中極易混淆的考點,務必釐清兩者原理差異。實務上若需更換CT二次側儀表,務必先用短接片將二次端子短接後再拆線。"
學員答題分佈
①接電容器0%
②短路0%
③開路0%
④接電流表0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!