LONGEPASS
Q91.

配電線路中,針對同一供電用變壓器組的接線方式而言,下列哪些正確?

工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q91

難易度分析

3 / 5

本題採取複選形式,要求考生同時掌握兩種不同結線方式的電壓特性與故障應變能力,必須全面分析並準確判斷所有選項的正確性,較單一選擇題更具挑戰性。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② Y 形結線的繞組端電壓低於系統電壓:Y形結線(Wye/Star Connection)中,繞組的相電壓 = 線電壓 / √3,因此繞組端電壓確實低於系統線電壓,此為Y形結線的基本電氣特性。
  • ③ 當△形結線的變壓器組的一具變壓器故障時,仍可繼續安全供電:△形結線的變壓器組若有一具故障,剩餘兩具可採開△結線(Open-Delta / V-V結線)繼續供電,雖容量降至原來的約 57.7%,但仍可維持安全供電。

錯誤選項解析

  • ① △形結線的繞組端電壓低於系統電壓:△形結線(Delta Connection)中,繞組的相電壓等於線電壓(系統電壓),並非低於系統電壓。此選項混淆了△形與Y形的電壓關係。
  • ④ 當Y 形結線的變壓器組的一具變壓器故障時,仍可繼續安全供電:Y形結線若有一具變壓器故障,將導致中性點偏移與三相電壓不平衡,無法像△形那樣以開△方式繼續安全供電,必須停電檢修。
Learning Tip

"此題核心考點為△形與Y形結線的電壓關係及故障時的供電持續性。常考陷阱:①△形的相電壓=線電壓,Y形的相電壓=線電壓/√3,切勿混淆;②開△結線(V-V結線)是工業配線高頻考點,需牢記其供電能力約為原容量的 1/√3(約57.7%);③Y形結線依賴中性點穩定,故障時易造成電壓不平衡,實務上不具備故障繼續運轉能力。"

學員答題分佈

①△形結線的繞組端電壓低於系統電壓0%
②Y 形結線的繞組端電壓低於系統電壓0%
③當△形結線的變壓器組的一具變壓器故障時,仍可繼續安全供電0%
④當Y 形結線的變壓器組的一具變壓器故障時,仍可繼續安全供電0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!