Q55.
有關建築物排水管配置清潔口之規定,下列何者不需設置清潔口?
自來水管配管 · 乙級 · 施工圖說 · Q55
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確掌握建築排水管路中清潔口設置的法規位置。需能區分管路起點、轉向角度及管路長度等具體設置條件,並能辨析立管頂端與底部的功能差異,屬於基礎規範的記憶與應用題。
正確答案:③排水立管之頂端
③ 排水立管之頂端:排水立管頂端通常連接通氣管而非清潔口,清潔口應設置於立管底部以便疏通整條立管,故頂端不需設置。
錯誤選項解析
- ① 排水橫主管之起點:排水橫主管起點為管路易堆積堵塞之處,依建築技術規則規定必須設置清潔口以便疏通維護。
- ② 排水管路轉向大於45°之位置:排水管路轉向角度大於45°時,水流方向改變易造成雜物沉積,規範要求於轉彎處設置清潔口以利清理。
- ④ 橫向排水管超過一定長度時,其管路中途處:橫向排水管超過規定長度(通常為15公尺)時,中途處需增設清潔口,以確保疏通作業可及性。
Learning Tip
"本題考點為建築物排水管清潔口設置位置之規範。常考陷阱在於混淆立管頂端與立管底部——清潔口應設於立管底部而非頂端。另需注意:管路轉向45°以內可不設清潔口,超過45°則必須設置;橫管直線段每超過15公尺應增設一處清潔口。"
學員答題分佈
①排水橫主管之起點0%
②排水管路轉向大於45°之位置0%
③排水立管之頂端0%
④橫向排水管超過一定長度時,其管路中途處0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!