LONGEPASS
自來水管配管/管路裝配/Q33
中等
正確率 -
Q33.

下列管路裝配位置何者不需裝設止回閥?

自來水管配管 · 乙級 · 管路裝配 · Q33

難易度分析

3 / 5

本題要求考生區分止回閥在不同管路位置的安裝必要性,特別是需要辨析泵浦進出水端的功能差異,屬於需要掌握特定工程安裝規範的知識點。

正確答案:③地上型揚水泵浦進水端

③ 地上型揚水泵浦進水端:地上型揚水泵浦進水端不需裝設止回閥,因為止回閥應裝設於泵浦的出水端(吐出側)以防止逆流;若裝於進水端會增加吸入阻力,可能導致泵浦 cavitation(氣蝕)現象而損壞。

錯誤選項解析

  • ① 引進端總水表箱:引進端總水表箱必須裝設止回閥,以防止建築物內的水逆流回流至自來水公司的公共給水管線,避免污染公共水質。
  • ② 熱水器冷水引進端:熱水器冷水引進端需裝設止回閥,防止加熱後的熱水逆流進入冷水配管系統,造成管路材質受損及水溫異常。
  • ④ 給水立管向各樓層分歧管處:給水立管向各樓層分歧管處需裝設止回閥,以防止各樓層之間因壓力差產生水流逆流,確保各樓層給水系統的獨立性與水質安全。
Learning Tip

"止回閥(單向閥)的核心功能是防止逆流,安裝位置多為管路的出水端或引進端。此類題型常考陷阱在於混淆「進水端」與「出水端」——泵浦的止回閥應裝於吐出側而非吸入側,否則會影響吸水效率並造成氣蝕損壞。另外需區分止回閥與安全閥、洩壓閥的功能差異。"

學員答題分佈

①引進端總水表箱0%
②熱水器冷水引進端0%
③地上型揚水泵浦進水端0%
④給水立管向各樓層分歧管處0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!