LONGEPASS
自來水管配管/管路裝配/Q92
中等
正確率 -
Q92.

由令接頭之接合時,下列敘述何者不正確?

自來水管配管 · 乙級 · 管路裝配 · Q92

難易度分析

3 / 5

本題採複選形式,要求考生從多個施工步驟中辨識出所有錯誤的操作順序與工具使用方式,需對標準組裝流程有精確掌握才能正確排除所有干擾項。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 先以徒手扭緊再用扳手敲打:使用扳手敲打會損壞由令接頭的螺紋或造成接頭變形,違反管路裝配標準作業程序。正確做法應以徒手初步對準扭緊後,再以扳手平穩旋緊。
  • ② 先用扳手敲打再以徒手扭緊:此順序完全顛倒且採用敲打方式錯誤。由令接合必須先徒手扭緊確認螺紋正確密合,才能使用工具施加鎖緊扭力,否則易造成螺紋錯位或滑牙。
  • ④ 先以鐵槌敲打再以扳手旋緊:鐵槌敲打會對管接頭產生衝擊變形,破壞螺紋精度與墊圈密封性。自來水管配管嚴禁使用任何敲擊方式進行接合,應以扳手旋緊完成鎖固。

錯誤選項解析

  • ③ 先以徒手扭緊再以扳手旋緊:此為標準的由令接頭施工流程。先徒手確認螺紋對正並初步鎖緊,再以扳手平穩旋緊至適當扭力,可確保接合面密閉且不損傷管件。
Learning Tip

"由令接頭(Union)施工核心在於「螺紋對正」與「適當扭力」。常考陷阱為混淆施工順序或使用錯誤工具(如敲打、鐵槌)。實務上必須遵循「先手緊、再工具緊」原則,徒手扭緊可確保螺紋正確嚙合,避免偏斜;再以扳手施加規定扭力,過度鎖緊會導致墊圈壓潰或螺紋滑牙,造成漏水隐患。"

學員答題分佈

①先以徒手扭緊再用扳手敲打0%
②先用扳手敲打再以徒手扭緊0%
③先以徒手扭緊再以扳手旋緊0%
④先以鐵槌敲打再以扳手旋緊0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!