Q26.
銅管與不銹鋼管之接合,為防止材料腐蝕應採用何種連接方式?
自來水管配管 · 乙級 · 管路防護 · Q26
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分物理連接與電氣隔離的差異。由於涉及兩種電位不同的異種金屬,需判斷何種連接方式能有效切斷電氣路徑以防止電化學腐蝕,而非僅僅關注接合強度。
正確答案:④絕緣式連接
④ 絕緣式連接:絕緣式連接(如使用絕緣接頭、絕緣墊片或防蝕套管)可有效隔離銅與不銹鋼之間的電氣導通路徑,阻斷電偶腐蝕電池的形成,是防止異種金屬腐蝕的正確做法。
錯誤選項解析
- ① 銅銲:銅銲仍會使銅管與不銹鋼管直接接觸,無法避免異種金屬接觸所產生的電偶腐蝕現象,故不適用於此情境。
- ② 銀銲:銀銲雖熔點較低且流動性佳,但同樣造成兩種金屬直接導通,無法隔離電化學腐蝕的發生路徑。
- ③ 錫銲:錫銲的耐蝕性與機械強度均不足,且無法解決銅與不銹鋼之間的電位差腐蝕問題,不適合用於自來水管路接合。
Learning Tip
"本題核心考點為異種金屬腐蝕(電偶腐蝕)的防護原理。當兩種不同電極電位的金屬在電解質(如自來水)中直接接觸時,會形成腐蝕電池,電位較負的金屬(陽極)會加速腐蝕。實務上除採用絕緣式連接外,亦可使用防蝕膠帶或絕緣法蘭隔離。常考陷阱為誤以為任何銲接方式皆可解決問題,關鍵在於是否切斷電氣導通路徑。"
學員答題分佈
①銅銲0%
②銀銲0%
③錫銲0%
④絕緣式連接0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!