Q29.
有關鋼管防蝕,下列何者正確?
自來水管配管 · 乙級 · 管路防護 · Q29
難易度分析
4 / 5
本題採取複選形式,要求對防蝕材料的適用環境、標準施工流程及完工檢驗手段進行全面綜合判定,且需區分特定塗料在不同溫度條件下的適用性,增加了判別複雜度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 管路表面防蝕,應先除銹再塗以紅丹漆:管路表面防蝕的標準施工程序為先徹底除銹(如噴砂、鋼絲刷處理),清除氧化層後再塗佈紅丹底漆,以確保塗料與鋼材表面的附著力與防蝕效果。此為表面處理的基本原則。
- ③ 埋設地下管線施以絕緣被覆時,先塗柏油再行包紮:埋設地下管線進行絕緣被覆時,標準做法為先塗佈柏油(瀝青)作為防水防蝕層,再進行包紮保護(如玻璃纖維帶、PE膠帶)。此工法可有效隔絕土壤中的電解質與雜散電流侵蝕。
- ④ 管路外表覆塗防蝕材料後,施以針孔檢測器檢查以防止覆塗不良,影響防蝕效果:管路外表覆塗防蝕材料後,必須施以針孔檢測器(Holiday Detector)進行電火花檢測,以發現塗層中的微小缺陷(針孔、氣泡)。此檢測可確保被覆完整性,避免局部腐蝕引發更大損害。
錯誤選項解析
- ① 蒸氣管路表面防蝕塗料以紅丹漆最佳:紅丹漆並非蒸氣管路表面防蝕的最佳選擇,因為紅丹漆耐溫性有限,高溫蒸氣環境下易劣化。蒸氣管路應選用耐熱性優異的防蝕塗料,如耐熱環氧樹脂或矽酸鹽系塗料。
Learning Tip
"本題考點為鋼管防蝕工法與檢測。常考陷阱:①紅丹漆適用於常溫管路底漆,不適用於高溫蒸氣管路;②地下管線防蝕需重視絕緣被覆與陰極防蝕的配合;③針孔檢測是防蝕塗層完工後的必要檢驗程序,不可省略。實務上應依CNS 標準及自來水設施施工規範執行。"
學員答題分佈
①蒸氣管路表面防蝕塗料以紅丹漆最佳0%
②管路表面防蝕,應先除銹再塗以紅丹漆0%
③埋設地下管線施以絕緣被覆時,先塗柏油再行包紮0%
④管路外表覆塗防蝕材料後,施以針孔檢測器檢查以防止覆塗不良,影響防蝕效果0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!