LONGEPASS
自來水管配管/管路檢驗/Q49
困難
正確率 -
Q49.

自來水用戶管線裝妥後之試壓,下列做法何者正確?

自來水管配管 · 乙級 · 管路檢驗 · Q49

難易度分析

4 / 5

本題要求考生同時掌握施工程序與精確的技術參數,且屬於複選題型,必須對所有選項的正確性進行全面判別,增加了解題難度。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 依建築工程進度分層配管,分層試壓:自來水管線裝妥後應配合建築工程進度分層配管與分層試壓,此做法可確保各階段管路施工品質,便於即時發現並修復缺陷,符合自來水管線施工規範。
  • ② 施行10 ㎏/㎝2 的水壓試驗,時間60 分鐘:依據自來水管線水壓試驗標準,應施行 10 ㎏/㎝² 的試驗壓力並持續 60 分鐘,以驗證管路系統的結構完整性與接頭密封性能。

錯誤選項解析

  • ③ 施行7.5 ㎏/㎝2 的水壓試驗,時間30 分鐘:7.5 ㎏/㎝² 持續 30 分鐘的試驗條件不符合規範要求,正確的試驗壓力應為 10 ㎏/㎝² 且持續時間需達 60 分鐘,此選項數值皆偏低,無法有效檢驗管路安全性。
  • ④ 施行水壓試驗允許極微量之漏水量,此漏水量之值須依漏水試驗之公式計算之:自來水管線水壓試驗要求為零漏水,不允許任何微量漏水量;漏水試驗公式計算方式不適用於自來水管線試壓,此選項混淆了水壓試驗與漏水試驗的適用情境。
Learning Tip

"本題核心考點為自來水管線試壓標準,常考陷阱在於混淆水壓試驗壓力值(10 ㎏/㎝²/60 分鐘)與其他試驗條件。需特別注意自來水管線要求零漏水,不允許任何漏水量,且應配合工程進度分層試壓以確保施工品質。"

學員答題分佈

①依建築工程進度分層配管,分層試壓0%
②施行10 ㎏/㎝2 的水壓試驗,時間60 分鐘0%
③施行7.5 ㎏/㎝2 的水壓試驗,時間30 分鐘0%
④施行水壓試驗允許極微量之漏水量,此漏水量之值須依漏水試驗之公式計算之0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!