LONGEPASS
Q99.

德國硬度1 度換算為碳酸鈣硬度時應為下列何種數值?

鍋爐操作 · 乙級 · 鍋爐啟用前之檢點 · Q99

難易度分析

2 / 5

本題考查特定單位換算係數的精確記憶,選項設計透過調整小數點位置來增加干擾,屬於基礎的數值定義辨析題。

正確答案:②17.8ppm

② 17.8ppm:德國硬度 1 度(1°dH)定義為每升水中含 10 mg 的氧化鈣(CaO),換算為碳酸鈣(CaCO₃)當量時,因分子量比例關係(CaCO₃/CaO ≈ 1.786),故 1°dH = 10 × 1.786 ≈ 17.8 ppm,此為標準換算值。

錯誤選項解析

  • ① 1.78ppm:德國硬度與碳酸鈣硬度的換算係數為 17.8,而非 1.78。此數值小於正確換算倍率,屬於小數點位置錯誤。
  • ③ 178ppm:178 ppm 為正確值的 10 倍,屬於數量級錯誤。應注意德國硬度換算碳酸鈣硬度的係數為 17.8,而非 178。
  • ④ 1780ppm:1780 ppm 為正確值的 100 倍,屬於嚴重的數量級錯誤。此數值已遠超出一般鍋爐用水硬度範圍,實務上若達此硬度將立即產生嚴重水垢沉積。
Learning Tip

"本題核心考點為水硬度單位換算,常考陷阱在於小數點位置與數量級混淆。需牢記:1°dH(德國硬度)= 10 mg/L CaO = 17.8 mg/L CaCO₃ = 17.8 ppm。鍋爐水質管理中,硬度換算是水處理藥劑添加量計算與軟化設備效能評估的基礎,務必熟記此換算係數。"

學員答題分佈

①1.78ppm0%
②17.8ppm0%
③178ppm0%
④1780ppm0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!