下列有關汽水鼓之敘述那些是正確的

鍋爐操作 · 乙級 · 鍋爐啟用前之檢點 · Q212

難易度分析

4 / 5

本題採多選形式,要求對汽水鼓的運作原理、安全風險及特定操作數值進行全面判定。由於需同時分析多個知識點且排除易混淆的控制閥功能,增加了判斷難度。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 將水冷壁來的汽水予以分離:汽水鼓(汽水分離筒)的主要功能是接收來自水冷壁管的汽水混合物,並利用重力分離與擋板設計將蒸汽與水分離,以確保輸出蒸汽的乾度。
  • ② 水位太低時,有致水冷壁失水而過熱燒損之虞:當汽水鼓水位過低時,水冷壁管可能因無法獲得足夠的冷卻水而導致過熱燒損,此為鍋爐操作中必須嚴格監控水位的关键安全事項。
  • ④ 設有排氣閥應於鍋爐啟停期間壓力<2kg/cm 2 時開啟:鍋爐啟停期間壓力低於 2kg/cm² 時開啟排氣閥(空氣閥),目的是排除鍋筒內的空氣,避免空氣積存影響熱傳效率及造成氧腐蝕。

錯誤選項解析

  • ③ 水位太高時連續沖放閥自動開啟洩放:水位太高時通常由表面吹洩閥(連續排污閥)進行調節,但並非自動開啟洩放,而是依水質與水位狀況手動或依設定控制;此選項混淆了連續排污與安全閥的功能。
Learning Tip

"本題核心考點為汽水鼓的功能與水位控制。常見陷阱在於混淆連續排污閥(用於控制水質與水位)與安全閥(用於超壓保護)的功能差異。實務上,鍋爐操作人員必須嚴格監控正常水位,避免水位過低導致水冷壁過熱,或水位過高造成蒸汽帶水(priming)。啟停階段的排氣閥操作時機亦是檢定常考重點。"

學員答題分佈

①將水冷壁來的汽水予以分離0%
②水位太低時,有致水冷壁失水而過熱燒損之虞0%
③水位太高時連續沖放閥自動開啟洩放0%
④設有排氣閥應於鍋爐啟停期間壓力<2kg/cm 2 時開啟0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!