Q9.
點火時的注意事項中,下列那一項敘述是錯誤的?
鍋爐操作 · 乙級 · 起動點火操作 · Q9
難易度分析
3 / 5
本題考查鍋爐點火前安全操作的標準程序,重點在於區分正確與錯誤的預檢項目。選項中包含多個必須執行的安全檢查步驟,僅有一項在狀態描述上與標準操作規範不符,屬於基礎概念的辨析題。
正確答案:①鍋爐水的水位在高水位處
① 鍋爐水的水位在高水位處:點火時鍋爐水位應維持在正常水位而非高水位,因點火後水溫上升會產生熱膨脹導致水位上升,若起始水位過高可能引發滿水事故或蒸汽帶水。
錯誤選項解析
- ② 水位計的機能確認:點火前必須確認水位計機能正常,以確保能正確監控鍋爐水位,這是防止乾燒或滿水事故的基本安全檢查項目。
- ③ 壓力表指針在正確位置:點火前需確認壓力表指針位於零位或正確起始位置,以驗證壓力表機能正常,確保升壓過程中能準確監控鍋爐內部壓力。
- ④ 爐內已充分換氣:點火前必須進行爐內充分換氣(預吹掃),以排除殘留之可燃性氣體,防止點火瞬間發生爐內爆炸事故。
Learning Tip
"鍋爐點火操作的核心考點在於安全確認程序:水位應維持正常水位而非高/低水位;預吹掃是防止爐膛爆炸的關鍵步驟;所有儀表(水位計、壓力表、溫度計)於點火前均須確認機能正常。常見陷阱為混淆「點火時水位」與「運轉中水位」的差異,切記點火時水位過高會因熱膨脹造成危險。"
學員答題分佈
①鍋爐水的水位在高水位處0%
②水位計的機能確認0%
③壓力表指針在正確位置0%
④爐內已充分換氣0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!