LONGEPASS
鍋爐操作/正常運轉操作/Q14
中等
正確率 -
Q14.

鍋爐開始供汽時,以下敘述何者是錯誤的?

鍋爐操作 · 乙級 · 正常運轉操作 · Q14

難易度分析

3 / 5

本題考查鍋爐操作的標準程序,需精確區分暖管過程中各項設備的開關狀態,並理解操作錯誤可能導致的物理風險。由於選項中包含對立的操作邏輯,考生若對疏水程序記憶不夠精準,容易在判斷正誤時產生混淆。

正確答案:③供汽初期應先關閉所有排水閥,以防止產生冷凝水

③ 供汽初期應先關閉所有排水閥,以防止產生冷凝水:此敘述錯誤。供汽初期應開啟疏水閥(排水閥)排除管路中的冷凝水,而非關閉。若關閉排水閥,冷凝水積聚會引發水鎚現象並阻礙蒸汽流通,嚴重時損壞設備。

錯誤選項解析

  • ① 應防止蒸汽管產生水鎚現象:水鎚現象是蒸汽管路中冷凝水與高速蒸汽碰撞產生的衝擊波,會造成管線與閥門損壞,因此供汽時必須採取暖管與疏水措施來防止。
  • ② 應防止因溫度差所引起之熱應力:鍋爐供汽初期,蒸汽管與設備處於冷態,若大量高溫蒸汽瞬間進入會產生劇烈溫差熱應力,可能導致管路變形或接頭洩漏,故需緩慢暖管。
  • ④ 應先微開主蒸汽閥以少量蒸汽實施暖管:暖管操作是鍋爐供汽的標準程序,微開主蒸汽閥引入少量蒸汽,使管路溫度逐漸升高並排除冷凝水,避免熱衝擊與水鎚。
Learning Tip

"本題考點為鍋爐供汽初期的暖管與疏水程序。常考陷阱在於混淆「排水閥」的操作時機——供汽初期必須開啟疏水閥排除冷凝水,待暖管完成、蒸汽品質穩定後方可關閉。另外需留意水鎚現象、熱應力與暖管操作三者之間的因果關係:暖管不足→溫差過大→熱應力增加;疏水不良→冷凝水積聚→水鎚發生。實務上應嚴格遵守「先暖管、勤疏水、緩慢升壓」的操作原則。"

學員答題分佈

①應防止蒸汽管產生水鎚現象0%
②應防止因溫度差所引起之熱應力0%
③供汽初期應先關閉所有排水閥,以防止產生冷凝水0%
④應先微開主蒸汽閥以少量蒸汽實施暖管0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!