Q67.
下列有關自動控制裝置的低水位警報及低水位遮斷器檢查方法之說明中,那一項是不當的?
鍋爐操作 · 乙級 · 正常運轉操作 · Q67
難易度分析
3 / 5
本題要求考生在多個操作選項中辨別出不正確的程序。重點在於判斷安全裝置試驗的執行時機,需精確區分正常運轉狀態與停機狀態下的操作風險,屬於對安全規範之理解與辨析。
正確答案:②在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置,徐徐降低水位試驗之
② 在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置,徐徐降低水位試驗之:於鍋爐正常運轉中利用底部沖放裝置降低水位來試驗低水位遮斷器屬不當操作,因運轉中進行人為降水位可能導致受熱面過熱或爐管燒損等嚴重安全事故,正確做法應於停爐狀態下進行試驗。
錯誤選項解析
- ① 起動前檢點其性能:鍋爐起動前檢點自動控制裝置性能屬於標準安全程序,可確保保護裝置於運轉前已處於正常待命狀態,此為正確做法。
- ③ 先停止鍋爐運轉再慢慢降低水位試驗之:先停止鍋爐運轉後再慢慢降低水位進行試驗,此為安全且符合規範的檢查方式,可避免運轉中因水位異常引發之危險。
- ④ 確認低水位遮斷器作用時,燃料閥會關閉:低水位遮斷器的核心功能即為偵測水位低於安全限值時自動切斷燃料供應閥,使燃燒停止以防止乾燒,此描述完全正確。
Learning Tip
"本題考點為低水位遮斷器試驗時機之安全規範。常見陷阱為混淆「運轉中試驗」與「停爐試驗」的適用情境。實務上,涉及水位安全裝置的功能驗證必須於停爐狀態下執行,嚴禁於正常運轉中以沖放方式人為製造低水位條件,以免觸發真實危險。另需區分低水位警報(僅發出警示)與低水位遮斷器(直接切斷燃料)的功能差異。"
學員答題分佈
①起動前檢點其性能0%
②在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置,徐徐降低水位試驗之0%
③先停止鍋爐運轉再慢慢降低水位試驗之0%
④確認低水位遮斷器作用時,燃料閥會關閉0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!