Q86.
鍋爐因破管事故失水跳脫後禁止再補水,操作人員應
鍋爐操作 · 乙級 · 異狀處理 · Q86
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分不同停爐方式在緊急事故狀態下的適用性,需精確辨析正常操作程序與事故處置原則的差異,並對金屬熱應力的影響有正確認知。
正確答案:③自然冷爐
③ 自然冷爐:自然冷爐是破管失水後的標準處置方式,讓爐體依靠自然散熱緩慢降溫,可避免熱衝擊造成二次災害,符合鍋爐安全操作規範。
錯誤選項解析
- ① 封爐:封爐適用於正常停爐程序,透過隔絕空氣與燃料使爐膛緩慢降溫;但破管事故屬於緊急狀況,需優先處理爐體冷卻而非封爐。
- ② 強迫冷爐:強迫冷爐(如鼓風或大量補水冷卻)會造成爐體金屬產生過大的熱應力,可能導致爐管或爐壁進一步損壞,事故狀態下嚴禁使用。
- ④ 維持現狀:維持現狀未採取任何降溫措施,爐內殘餘熱量可能持續惡化損壞範圍;操作人員必須主動執行自然冷卻程序以確保安全。
Learning Tip
"本題核心考點為鍋爐破管事故之緊急處置原則。破管失水後禁止補水是因高溫爐管接觸冷水會產生劇烈熱應力,可能引發更大規模破裂。常考陷阱為混淆「正常停爐(封爐)」與「事故停爐(自然冷爐)」的差異,實務上須牢記:事故狀態下任何急冷行為均被禁止,應待爐體自然冷卻後再行檢修。"
學員答題分佈
①封爐0%
②強迫冷爐0%
③自然冷爐0%
④維持現狀0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!