LONGEPASS
鍋爐操作/異狀處理/Q97
困難
正確率 -
Q97.

鍋爐運轉中,蒸汽壓力低但燃燒率未增加之異常原因,下列何項正確?

鍋爐操作 · 乙級 · 異狀處理 · Q97

難易度分析

4 / 5

本題為多選題,要求考生必須精確區分安全監控與運轉控制系統的功能差異,並綜合分析感測、傳導及執行元件的故障邏輯,對知識點的掌握度要求較高。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 壓力開關設定不良:壓力開關設定不良會使燃燒控制系統無法正確偵測到蒸汽壓力下降,因而未發出增加燃燒率的指令,屬常見的控制參數異常。
  • ③ 控制回路斷線:控制回路斷線會導致壓力感測訊號無法傳遞至燃燒控制器,使自動增燃功能失效,造成壓力偏低卻無燃燒補償的異常狀態。
  • ④ 燃料調節閥故障:燃料調節閥故障(如閥體卡滯、致動器失效)會使燃料供給量無法隨壓力需求自動調整,即使控制訊號正常也無法提升燃燒率。

錯誤選項解析

  • ① 低水位警報回路短路:低水位警報回路短路僅影響水位安全監控與警報功能,與蒸汽壓力-燃燒率聯鎖控制無直接關聯,不會導致壓力低而燃燒未增加的現象。
Learning Tip

"本題核心考點為鍋爐燃燒自動控制系統的故障診斷。需區分「安全保護迴路」(如低水位警報)與「運轉控制迴路」(如壓力開關、燃料調節閥)的功能差異。實務上,壓力開關漂移與燃料閥積碳卡滯為現場最常見的異狀原因,定期校驗壓力開關設定值及執行燃料閥動作測試是預防關鍵。"

學員答題分佈

①低水位警報回路短路0%
②壓力開關設定不良0%
③控制回路斷線0%
④燃料調節閥故障0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目