LONGEPASS
鍋爐操作/停止運轉操作/Q16
困難
正確率 -
Q16.

鍋爐水壓試驗,鍋爐補水前,下列閥類狀態敘述哪些正確?

鍋爐操作 · 乙級 · 停止運轉操作 · Q16

難易度分析

4 / 5

本題要求對多個閥門在特定操作階段的開閉狀態進行綜合判定。由於採複選形式,且涉及多個功能相近但操作邏輯相反的閥類(如排氣閥與洩水閥),需對設備運行邏輯有精確掌握才能正確作答。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 鍋爐連續沖放閥關閉:鍋爐連續沖放閥於水壓試驗補水前必須保持關閉狀態,以防止試驗用水流失,確保能順利建立並維持所需的試驗壓力。
  • ③ 過熱器排氣閥開啟:過熱器排氣閥需保持開啟狀態,使補水時過熱器管內的空氣能順利排出,確保系統完全充滿水並防止氣阻現象。
  • ④ 過熱器洩水閥關閉:過熱器洩水閥於水壓試驗前必須關閉,以維持試驗系統的密閉性,防止試驗介質洩漏而無法達到規定的試驗壓力。

錯誤選項解析

  • ② 汽水鼓排氣閥關閉:汽水鼓排氣閥於補水前應保持開啟而非關閉,目的是排除鍋筒內的殘留空氣,避免空氣滯留影響水壓試驗的準確性與安全性。
Learning Tip

"水壓試驗的核心考點在於閥門的開閉邏輯:凡涉及排水、洩放功能的閥門均應關閉以維持壓力;凡涉及排氣功能的閥門均應開啟以排除空氣。常考陷阱為混淆排氣閥與洩水閥的功能差異,實務上排氣閥用於排除氣體(補水時開啟),洩水閥用於排放液體(試驗時關閉)。"

學員答題分佈

①鍋爐連續沖放閥關閉0%
②汽水鼓排氣閥關閉0%
③過熱器排氣閥開啟0%
④過熱器洩水閥關閉0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目