LONGEPASS
鍋爐操作/停止運轉操作/Q20
困難
正確率 -
Q20.

鍋爐停爐時入爐內檢修所使用的照明燈安全電壓可採用下列規格?

鍋爐操作 · 乙級 · 停止運轉操作 · Q20

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題,要求考生必須精確掌握密閉金屬容器內檢修的特定安全電壓數值,並能正確辨識交流電與直流電兩種不同電性之規範適用性,增加了判斷複雜度。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ AC 24V:AC 24V 符合 CNS 對密閉容器內檢修作業所規定之安全電壓標準,能有效降低潮濕環境下的電擊風險。
  • ④ DC 24V:DC 24V 同樣滿足安全特低電壓規範,直流電在鍋爐內部檢修時可提供與交流電同等級的人員防觸電保護。

錯誤選項解析

  • ① AV 220V:220V 遠超過密閉容器內作業的安全特低電壓(SELV)上限,在鍋爐內部高濕度環境下會造成嚴重電擊危險,且「AV」為非標準電壓標示方式。
  • ② AC 110V:110V 仍高於安全特低電壓規範值,於鍋爐等密閉金屬容器內使用時,一旦絕緣劣化即可能引發致命感電事故。
Learning Tip

"此類題型的核心考點為安全特低電壓(SELV) ≤ 24V之適用範圍。常見陷阱是考生僅記得交流電而忽略直流電 24V 亦符合規範;另外需區分一般場所(60V以下)與密閉金屬容器內(24V以下)的安全電壓標準差異,實務上鍋爐、槽體等侷限空間檢修一律採用 24V 以下照明設備。"

學員答題分佈

①AV 220V0%
②AC 110V0%
③AC 24V0%
④DC 24V0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目