LONGEPASS
鍋爐操作/安全衛生與環保/Q10
簡單
正確率 -
Q10.

下列何者非屬給水泵運轉中發生異音或異常振動之原因?

鍋爐操作 · 乙級 · 安全衛生與環保 · Q10

難易度分析

2 / 5

本題考查對於設備故障類別的區分能力,需能準確辨識機械性損壞與電氣性異常之間的差異,屬於基本概念理解與排除法的應用。

正確答案:③電源電壓過高

③ 電源電壓過高:電源電壓過高主要影響馬達的電氣特性(如過電流、絕緣劣化),而非直接造成機械性異音或振動的原因,故為本題正確答案。

錯誤選項解析

  • ① 軸棒彎曲:軸棒彎曲會導致泵運轉時產生離心力不平衡,進而引發異常振動與異音,屬於常見的機械性故障原因。
  • ② 吐出管固定不良:吐出管固定不良會使管路在流體脈動下產生共振現象,造成異常振動與撞擊聲,屬安裝結構問題。
  • ④ 軸承隙縫過大:軸承隙縫過大會使旋轉軸心產生徑向跳動,運轉時出現金屬摩擦聲與抖動,屬典型磨耗型故障。
Learning Tip

"本題考點在於區分機械性異常與電氣性異常的差異。給水泵異音與振動多源於軸心對不正、軸承磨耗、葉輪不平衡或管路共振等機械因素;而電壓異常通常表現為馬達過熱、跳脫或轉速變化,不會直接產生機械振動。實務檢修時應優先檢查聯軸器對心與軸承間隙,避免誤判。"

學員答題分佈

①軸棒彎曲0%
②吐出管固定不良0%
③電源電壓過高0%
④軸承隙縫過大0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!